Hallo, Probleme mit Gas-Heizung "Vitodens 300-W" (9 Jahre alt) - ein Heizungstechniker war schon zwei mal da, konnte aber nichts richtiges finden. - seine Aussage war so nach und nach Teile tauschen bis der Fehler gefunden wurde. Da ich ein wenig Angst habe das ich danach eine neue Anlage bezahlt habe, hoffe ich hier auf Hilfe. Fehler: - sporadisch, so alle 2-3 Tage, kommt die Anlage auf "Fehler E8", schaltet auf Fehler und verriegelt die Anlage. - nach quitieren des Fehlers läuft die Anlage wieder an. Der Fehler E8 sagt laut Handbuch "Ionisationsstrom nicht im gültigen Bereich". Der Heizungstechniker hat beim ersten Besuch eine Wartung durchgeführt. Erneuert hat er auch die Zünd- & und die Ionisationselektrode. In der folgenden Nacht kam trotzdem wieder der Fehler E8 und die Heizung stellte sich ab. Dann kam der Heizungstechniker ein zweites mal und führte eine "manuelle Kalibrierung" der Elektrode durch. Danach sollte alles in Ordnung sein. War es aber nicht. Der Fehler taucht trotzdem immer noch ca. alle 2 Tage auf. Nun vermutet er entweder den Gaskombiregler oder die Elektronik. Kommt mir alles ein wenig nach try- and error vor und ich soll das dann alles bezahlen. Danach wäre ja alles erneuert - ist doch auch nicht gerade Sinn der Sache. Kann es denn evtl. auch sein das es gar nicht an der Heizungsanlage selbst liegt, sondern irgendwas von der Gas-Zuleitungsseite nicht ganz hinhaut. Oder würde dann ein anderer Fehler bei, was weis ich - vielleicht Druckschwankungen oder sowas, auftreten? Hat jemand Erfahrung mit solch einem Fehlerbild?