Hallo, das müsste die passenden Dokumentation zu deiner Anlage sein: https://static.viessmann.com/resources/vitodesk/schemes/4605030_09/Documents/4605030_1704_10.pdf Der Sensor 5 scheint ein Ersatzteil zu sein. An der SM1 ist an Anschluss 5 ja schon ein Sensor angeschlossen. Prüfe ob die 4 Sensoren des SM1 an der richtigen Stelle montiert sind. Sensor 7 müsste der Vorlaufsensor der Solarstation sein unter dem roten Thermometer 10 der Rücklaufsensor der Solarstation unter der Pumpe 5 der Speicher Sensor relativ weit unten am Speicher 6 der Kollektor Sensor am Dach. Dann gibt es Sensor 23 Vorlauftemperatursensor für hydraulische Weiche auf halber Höhe Speicher, das Kabel geht in Richtung Vitodens und den WW Temperatur Sensor 24, der ist auch am Vitodens angeschlossen. Was die richtige Einstellung für Code 05 ist steht leider auch nicht in der Doku. Welchen Speicher hast du genau ? poste die S/N VG