Moin @privat1 nochmal! ein wenig seltsam ist es schon, weil im Manual folgendes Kennlinienfeld abgebildet ist und demnach bei 60% der Volumenstrom zwischen 700 und 900 Liter pro Stunde liegt, was ziemlich viel ist. Mit 400 l/h sollte der Kessel durchaus zufrieden sein. Ich vermute mal, du hast einen ganz 'normalen' Aufbau, also keine Hydrauliche Weiche oder Pufferspeicher mit Mischer oder so und eine Aussentemperatur-abhängige witterungsgeführte Steuerung? Dann sind für dich (nur) die Parameter 1102.0 (Min) und 1102.1 (Max) relevant. Hast du wirklich versucht, zuerst 1102.0 etwas abzusenken (z.B. von 60 auf 50) und dann 1102.1 (z.B. von 65 auf 60 im ersten Schritt)? Höchstwahrscheinlich darf Max nicht kleiner als Min werden. Wenn es so klappt, kannst du dich ja mit 1102.0 an die mögliche Untergrenze herantasten und dann 1102.1 entsprechend reduzieren. Vielleicht versuchst du es noch mal?! beste Grüsse! Phil