Hallo Björn_2,
die Meldung 17 ist ursächlich für die 0A Störung. Diese sagt aus, dass ein Kommunikationsproblem zwischen der Innen- und Außeneinheit vorliegt. Hier sollte einmal die Kommunikationsspannung geprüft werden. Als ersten Schritt kannst du auch prüfen, welche Dioden auf der AVI-Leiterplatte der Inneneinheit leuchten. Dies ist eine kleine Kommunikationsleiterplatte, an welcher die Außeneinheit angeschlossen ist.
Viele Grüße Flo
... Mehr anzeigen