Hallo, nach welchem Hydraulikschema ist das gebaut?? Der Puffer ist als Hydraulische Weiche eingebunden? Kodierung 52:1? 00:04 bei Schemen mit Mischer würde ich dir immer empfehlen Kodierung 9F auf 0 zustellen. Das verbessert die Brennwert und Solar Nutzung, da der Vitodens und der Puffer mit 8 Grad weniger angefordert werden.--> Parameterebene 2 >>51:0 wenn das Schema mit Hydraulische Weiche ist, muss 51:1 eingestellt werden, sonst wird ständig der Puffer umgerührt, auch wenn der Brenner nicht läuft. >>73:0 ist eine Trinkwasserzirkulationspumpe eingebaut?? >>0F:255 --> die Solarkreispumpe ist leider nicht kalibriert worden. >>A6:36 hier sollte man die Heizgrenze des Hauses korrekt einstellen. ab wann die Heizung im Herbst starten soll z.B. 16 Grad. VG