Hallo Benjamin, die korrekten Adapter sind montiert und die Einzelraumsteuerung funktioniert perfekt. Alle Räume haben und halten die eingestellte Temperatur. Unser Reihenmittelhaus ist sehr gut isoliert und die Räume halten die Wärme am Tag. Jetzt habe ich aber das Phänomen, dass der Brenner pro Stunde 4 bis 6 mal startet und dann nach weniger als einer Minute wieder ausgeht. Mein Fachbetrieb sagt, dass dies daran liegt, dass die Solltemperaturen ja erreicht sind und der Volumenstrom zu gering sei. Trotz Reduktion der Kesselleistung auf 70% bleibt es bei den häufigen Brennerstarts und die Heizung läuft - trotz der niedrigen Aussentemparturen von -5° nur nach der "Nachabsenkung" über einen längeren Zeitraum. Ansonsten nur ca. 1 Stunde über den Tag verteilt. Sind diese häufigen Brennerstarts pro Stunde bei Einsatz der ViCare Thermostate und Einzelraumsteuerung aus Herstellersicht normal und "gesund" für die Anlage? Oder gibt es Möglichkeiten diese weiter zu optimieren?