Hallo Flo, danke für die Rückmeldung. Da bin ich ja auf dem richtigen Weg. meine Heizungskurve habe ich jetzt auf 19 °C Basistemperatur + 4 K sowie Steigung 0,3. Bei den derzeitigen Temperaturen passt das auch recht gut. Bei beiden Bädern mit Ventilen voll auf, erreiche ich 23,5 °C .. 23,9 °C. Das ist genau im gewünschten Bereich. Dabei springt die WP zwischen 1 bis 10 mal am Tag an, in der Regel zwischen 5 und 8 mal. (bei Außen-Temps. zwischen 4°C und 17°C) Meine Frage wäre noch zur Laufzeit der WP sie läuft manchmal nur 5 - 10 min, aber auch bis zu 40 ... min. Von den 5 verfügbaren Stufen läuft sie meist nur in 1..3. Ist die Laufzeit von 5 min zu kurz? Den Parameter 7319 habe ich auf 24, also quasi jede Stunde. Die Pumpe schaltet auch ganz regulär ab, keine Meldungen. Anscheinend reichen die 5-10 min da aus uns es wird nicht mehr benötigt. Sind 5 min zu kurz? Ich habe auch schon mit längeren Zeiten für 7312 probiert, aber dann ist die Auskühlung insbesondere auch wegen der Zeiten der WP-Stromsperre zu groß. Viele Grüße Heiko