Zu dem Anlaufverhalten beim Start der Wärmepumpe/Verdichter habe ich folgenden Fragen. 1. Keine korrekte Einstellung des Überströmventils bei unterschiedlichen Drehzahlen der Sekundärpumpe (S-Pumpe) möglich. Betriebsstatus: - S-Pumpe 70% - Solltemperatur unterschritten, dann Start der Wärmepumpe/Verdichter mit folgendem Ablauf. - S-Pumpe wird ausgeschaltet - Pause - Start S-Pumpe 100% - Nur die S-Pumpe läuft. Laufzeit 2 Minuten danach - Start Verdichter und S-Pumpe auf Anfangsdrehzahl (7343#70%) - Regelung der S-Pumpe (7340#3) - Aktive Regelung der S-Pumpe: 70% / 68% / 74% - Nach 3 Minuten Abschaltung Verdichter - Drehzahl S-Pumpe auf (7343#70%) -Stellung Überströmventil - S-Pumpe 70%, Stellung 6, OK - S-Pumpe100%, Stellung 6, knatterndes Geräusch - runterdrehen auf 4, Geräusch OK - S-Pumpe 70%, Stellung 4, knatterndes Geräusch - runterdrehen auf 3, Geräusch OK Ausreichender Durchfluss im Heizkreis schwankt stark mit der Einstellung am Überströmventil und der Drehzahl der S- Pumpe. - Bei 100% Drehzahl der S-Pumpe und erhöhter Drehzahl sind Fließgeräusche in den Heizkörpern deutlich zu hören. - Bei 70% Drehzahl der S-Pumpe sind Fließgeräusche weniger zu hören und sind erträglich. Wie soll bei wechselnden Drehzahlen der S-Pumpe das Überströmventil richtig eingestellt werden? - Hilfreich wäre eine Änderung der Anfangsdrehzahl der S-Pumpe bei Start der Wärmepumpe/Verdichter z.B. 100% auf 70% reduzieren. Wie kann die Anfangsdrehzahl der S-Pumpe bei Start der Wärmepumpe/Verdichter eingestellt werden? 2. Anzeige Strömungswächter in der Anlagenübersicht. - Pfeil-Symbol wird nicht angezeigt. - Serviceanleitung Vitotronic 200, Seite 126. Beschreibung: Volumenstromüberwachung ist ausgeschaltet. z.B. Wenn Verdichter ausgeschaltet ist. In der bei mir installierten Vitotronic 200 ist die Anzeige genau anders. Bei Verdichter Ein, wird Symbol nicht angezeigt. Was ist richtig? 3. Drehzahlregelung der S-Pumpe im ausgeschalteten Zustand des Verdichters. Eine Hocheffizienspumpe (Viessmann KSB) sollte doch die Drehzahl, abhängig von den Druck- und Temperatuverhältnissen im Vor- und Rücklauf des Heizkreises, regeln können. Welche Parameter müssen geändert werden? 4. Regelverhalten bei Start der Wärmepumpe/Verdichter. Nach Start Verdichter, wie unter 1. beschrieben, erreicht die Vorlauftemperatur die Solltemperatur plus Reglervorgabe. Verdichter wird immer nach 3 Minuten abgeschaltet und kommt nicht in den Regelmodus. Meldung laut Logbuch: Verdichter 1, Leistung Null Wann wird der Betrieb des Verdichters, nach Ablauf der 3 Minuten, mit Regelung erreicht?
... Mehr anzeigen