Hallo A-Lex, leider kenne ich Dein Anlagenschema nicht, ich vermute aber mal Du hast eine "einfache" Vitocal 200S ohne zusätzliche Heizwasserspeicher und Mischer, so wie bei mir auch. Wenn die WP den Heizkreis bedient und sich die Regelung im eingeschwungenen Zustand befindet, sollten Vorlauftemperatur SOLL und IST auch übereinstimmen. Dazu müssen eine ganze Reihe von Parametern und Randbedingungen passen, u.a. müssen auch die Regelparameter der Regelung zur Gesamtanlage passen. Wenn nicht, kann es sein, dass Deine Anlage die Solltemperatur gar nicht erreicht, extrem stark überschwingt und nur langsam auf SOLL kommt oder vielleicht sogar permanent mit großer Amplitude um den SOLL schwingt. In Deinem Fall vermute ich aber einen anderen Grund, da Du warme Außentemperaturen und kleine Vorlauftemperaturen hast. Die Vitocal 200S kann leider nur in einem begrenzten Bereich den Verdichter modulieren. Die Regelung will wahrscheinlich die Verdichter-Frequenz absenken, um die VL-SOLL zu halten, wenn die entsprechende Temperatur erreicht ist. Nur hat der Verdichter eine untere Drehzahlgrenze, die nicht unterschritten werden kann (technische Gründe des Verdichters). Dadurch kann es sein, dass die WP mehr Energie erzeugt als Du gerade im Haus abnehmen kannst. Dann wird die IST-VL-Temperatur langsam über Deinen Sollwert steigen bis sie schließlich die Abschaltschwelle erreicht hat. Dann schaltet die WP ab und Du fällst in den intermittierenden Betrieb. Dagegen kann man nicht viel machen. Nachvollziehen kannst Du dies, wenn Du bei Deiner Regelung das Diagramm des Kältekreises aufrufst (Diagnose>Kältekreis>Außeneinheit). Dort wird über dem Symbol des Verdichters die Ansteuerfrequenz angezeigt. Der kleinstmögliche Wert liegt wahrscheinlich irgendwo zwischen 20 ... 25 Hz. Diesen Wert kann die WP nicht unterschreiten. Wird viel Wärme benötigt (kalte Wetterlage) dann regelt die Anlage die Verdichter-Frequenz rauf und runter (moduliert) und versucht die VL-Temperatur dem Sollwert anzugleichen. Das sieht man dann an der Frequenz, die sich ab und zu ändert. Bei warmen Wetter läuft die Regelung aber gegen die untere Frequenz (minimale Verdichterdrehzahl) und dann steigt Deine VL-Temperatur bis zur Abschaltschwelle. In diesem Fall sieht Du das an der konstanten Frequenz bevor die WP den Verdichter abschaltet. Beste Grüße
... Mehr anzeigen