Ich betreibe eine 333-G mit NC-box mit Mischer. Im Kühlbetrieb laufen beide Solepumpen. Warum die Solepumpe in der WP bei Kühlbetrieb läuft, weiß ich bis heute nicht. Die Heizkreispumpe in der NC-box fällt zu Beginn der Kühlsaison regelmäßig aus (siehe Forum). Ich habe inzwischen die 3. Pumpe in 4 Jahren. Bisher auf Kulanz aber das hat wohl ein Ende. Die "alte Methode", die Pumpe mit einem Schraubenzieher freizudrehen, funktioniert nicht, also stell dich drauf ein, jedes Jahr etwa 500€ für einen Installateur auszugeben oder die Pumpe jedes Jahr zu zerlegen. Der Mischer ist immer geöffnet und vollkommen sinnlos, aber das hat Viessmann tatsächlich auch schon gemerkt. Mein Zonenventil ist in 4 Jahren schon 2x durchgefault mit anschließender Leckage. Sehr wahrscheinlich verursacht durch einen Anbauflansch aus Aluminium. Ich gehe davon aus, ein Ventil aus Messing wäre ein paar Euro teurer gewesen. Der Feuchteanbaufühler schaltet die Kühlung ab, ohne Fehlermeldung. Über die Sinnhaftigkeit eines Feuchteanbaufühlers bei Vorlauftemperaturen von 19-20 Grad kann man sich auch noch streiten. Die Tatsache, dass Viessmann kein Interesse und mein Installateur keine Ahnung hat, kommt noch erschwerend hinzu. Grüße Al