Hi Flo, Danke für die Unterstützung. Mir wurde damals keine NC-Box verbaut. Die Aussage war das der Wärmetauscher recht klein ist und eher für Solebohrung gedacht. Aber bei meinem Tiefenkollektor einer größerer Wärmetauscher Sinn ergibt. Somit ist ein externen Wärmetauscher und 2 elektronische 3-Wege Ventile verbaut. Hier noch mal Fotos davon: 3-Wegeventil Heizkreis Wärmetauscher + 3-Wegeventil Solekreis Ich habe diese beiden 3-Wegeventile auf Kontakt 211.5 angeschlossen Dann noch auf F14 einen Vorlauftemperatursensor, da sonst Anlage in Fehlerstatus war und den Eingang für den Feuchteanbauschalter hab ich überbrückt, da ich zum einen eh nie so tiefe Temperaturen haben werde und zum anderen überwache ich das extern und könnte die Heizung dann dementsprechend abschalten. Temperatursensor F14 Mit der Sekundärpumpe meine ich die ganz normale Heizkreispumpe von Heizkreis 1 (A1), welche auch zum Heizen verwendet wird. Wie bereits geschrieben funktioniert das ganze auch wenn ich über den Aktortest, nc-cooling, Sekundärpumpe und Primärpumpe aktiviere. Jetzt ist nur die Frage ob das von euch auch mal so vorgesehen war, oder was ich noch machen muss, dass das klappen kann? Ich hab gesehen das es auch Nc-Boxen mit Pumpe gibt. Wenn möglich würde ich das aber gerne vermeiden nochmal eine extra Pumpe einzubauen, da es ja prinzipiell geht. Aber wenn mein Aufbau von euch nie vorgesehen war und so nicht unterstützt wird, würde ich auch diese Möglichkeit in Betracht ziehen, wenn ich dadurch mein Ziel erreiche :). Gruß Ben