Problem mit der Status-Rückmeldung Betriebsmodus In der ETS-Applikation ist unter der VS-Adresse 0x2500 der entsprechende Datenpunkt sowohl mit einer Gruppenadresse für den Umschaltbefehl als auch für die Status-Rückmeldung der Heizung hinterlegt. Das Problem ist, dass der aktuelle Betriebsstatus von der Heizung nur teilweise korrekt zurück gegeben wird. Beim Einschalten des Heizungs+WW-Btriebs über die entsprechende GA (Wert 0x02) bekomme ich den korrekten Status (0x02) vom KNX Modul zurück geliefert (mit ca 3 Sek Verzögerung). Beim Schalten der Heizung in den Abschaltbetrieb (0x00) bekomme ich ebenfalls den korrekten Status auf der entsprechenden GA. Beim Schalten in den Warmwasserbetrieb (0x01) jedoch, bekomme ich immer als Status-Rückmeldung "Abschaltbetrieb" (0x00) auf den Bus gesendet, obowhl die Heizungsanlage am Display die korrekte Modus-Umschaltung auf den WW-Betrieb anzeigt. Hier scheint es also ein Problem bei der KNX-Umsetzung zu geben. Bitte um Rückinfo wie das Problem zu lösen ist.