Hallo @BeckerA , bezüglich "Ventil zur Behinderung der Schwerkraftzirkulation" habe ich für meinen Heizungsbauer (= "HB") zunächst protokolliert, wie sich ohne Entnahme von WW über der Zeit die WW-Temperatur nach dem letzten WW-Aufheizen reduziert. Diese Temperaturreduzierung lag bei 1 bis 2 Kelvin pro Stunde. Wenn bei uns die WW-Temperatur also nachmittags 15 Uhr 51°C betrug, waren es 22 Uhr nur noch ca. 42°C und morgens gegen 7 Uhr ("Aufsteh-Duschzeit") nur noch 31°C (Deshalb mussten wir in diesem Zustand morgens vor dem Duschen nochmal die WW-Erwärmung laufen lassen, um auf die gewünschten ">40°C" zu kommen.). Das habe ich dann beim HB reklamiert und gesagt, dass es nicht sein kann, dass sich die WW-Temperatur innerhalb von 16 Stunden um 20 Kelvin verringert. Und dem HB war klar, woran das liegt: Er hatte nicht mit so viel Schwerkraftzirkulation gerechnet und kein entsprechendes "Behinderungsventil" eingebaut. Das hat er dann nachgeholt. (Du merkst schon: Die Fragen "Wo baut man es ein? Wie wird es geschaltet?" kann ich Dir nicht beantworten. Das hat mein HB gemacht und ich gehe davon aus, dass jeder HB weiß, wie so ein Ventil richtig eingebaut werden muss.) Richtig (Motto: "Keep it lean and simple" und "zusätzlicher Pufferspeicher = zusätzliche Kosten und Verluste"): Ich habe keinen separaten Pufferspeicher (In meiner WP "Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C08" gibt es standardmäßig einen relativ kleinen "Pufferspeicher" von ca. 46 Litern, der wohl vor allem auch beim Abtauen der Außeneinheit eine Rolle spielt.). In meiner WP ist ein ca. 190 Liter großer Wasserspeicher für WW standardmäßig enthalten. Der reicht uns (selbst wenn wir mal Baden wollen).