Ich würde mal dringend deinen Temperaturfühlertyp für die Solarthermiemodule prüfen. Es muss ein NTC 20k Ohm sein für die Solarthermiemodule. In den Speichern usw. sind NTC 10k verbaut. Bei mir war auch ein falscher verbaut und ich hatte das gleiche Verhalten. Dadurch wird ein hoher Temperaturwert vorgegaukelt sodass die Pumpe bis spät in die Nacht läuft und den Warmwassertank herunter kühlt. Die Bezeichnung steht übrigens auf den Kabelnenden, wenn diese nicht gekürzt worden sind. Vielleicht hilft dir das ja weiter.