Hallo in die Runde, ich hätte es nicht gedacht aber ich glaube ich habe das Problem gefunden. Ich habe mir alles noch einmal angesehen bevor ich dem Lieferanten des Thermokollektors einen Brief schreibe. Am Ende war es ganz einfach, die Kollegen der Heizungsfirma haben Vor- und Rücklauf falsch angeschlossen und zwar schon auf dem Dachboden an der Übergabe der Schläuche vom Paneel zu den Schläuchen der Solarleitung die in den Keller führt. Aber die Montageanleitung des Thermokollektors, wenn man sie auch liest, ist da eigendlich eindeutig. Ein bisschen gemein ist es aber trotzdem, der Rücklaufschlauch vom Paneel (Farbe Blau) führt das Sensorkabel mit und wurde an die Solarleitung mit dem Sensorkabel (Farbe Rot) angeschlossen, der wiederum an den Vorlauf der Divicon da er ja mit der Farbe Rot markiert war. Hätte vielleich jedem passieren können, was aber nicht passieren darf, dass zwei Jahre keiner auf die Idee kommt mal die Schläuche zu kontrollieren. Also alles wieder gut, bis auf den Umstand, dass beim Wechsel der Divicon eine Verschraubung am Boden des Solarspeichers gelockert wurde und diese nun leckt. Nach einem Versuch der Heizungsfirma die Verschraubung nachzuziehen, leckt es immer noch. Ich will selber aber nicht dranrumschrauben, denn, nach ganz fest kommt ganz locker. Bin mal gespannt, wie lange es nun wieder dauert, bis das Problem gelöst wird. Irgend eine Entschuldigung kam bisher auch nicht von der Heizungsfirma, entweder schämen sie sich oder sehen den Fehler beim Kunden. Euch allen eine schöne Weihnachtszeit und viel Glück im neuen Jahr, auch heizungstechnisch.