Hallo, >> Heizwärmebedarf 12.163 kWh/a das ist dann aber dann incl WW Bedarf., oder? >>BWT 331.c06 gut das passt, die Maschine ist zum Glück nicht zu groß für das Haus ausgewählt. >>(06.06.) 2,608 Betriebsstunden & 4,813 Anzahl Einschalt. Verdichter das sind zu viel Einschaltungen. Eine modulierenden Maschine sollte pro Jahr auf ca. 4000h kommen. dies Stunden wirst du mit WW Bereitung über den Sommer nicht mehr erreichen. Die Anlage scheint ungünstige eingestellt zu sein, dass sie mit hoher Modulation kurz läuft, anstatt mit mittlerer Modulation lange. Mögliche Ursachen: -Heizkurve zu hoch --.> die Anlage muss gegen die geschlossenen Raumthermostate arbeiten. -Überströmventil falsch eingestellt. -WW Temperatur zu hoch + WW Zirkulationspumpe im Dauerbetrieb. >>wer kann die Verbindung installieren? Wer auch immer sich zutraut ein 2 poliges Kabel anzuklemmen 😉 am Besten der Solarteur... VG