Hallo, nachdem heute zwei Monteure da waren, kommt der große "Schock", der Wärmetauscher konnte garnicht dicht sein. Da von die Sicherungsklammer auf dem Foto zusehen ist, Sitz normalerweise eine Dichtung. Die Sicherungsklammer hält das rückwärtige Rohr in der richtigen Position. Da hat wohl der Kollege beim Einbau Mist gebaut (der arbeitet nicht mehr für die Firma). Die Brennermatrix wurde getauscht und es wurde mal wieder festgestellt, das sie verbeulte war und das Gehäuse des Radiallüfter geschmolzen ist. Die Matrix war bei der Wartung im letzten Jahr auch schon verbeult. Matrix und Radiallüfter wurden im November 2019 erneuert, weil die Matrix verbeult war und das Gehäuse des Radiallüfter geschmolzen war. Heute hat der Monteur den Gasdruck geprüft und danach die Stadtwerke antanzen lassen. Siehe da der Gaszähler ist efekt und hat einen zu geringen Druck durchgelassen. Zähler und Druckminderer wurden getauscht. Jetzt bin ich mal auf die Rechnung gespannt. Alles Fehler sind durch den alten Monteur verursacht worden oder nicht erkannt werden. Dafür habe ich einen Wartungsvertrag. Die Firma hat die Anlage übrigens 2002 gebaut und auch gewartet.