Hallo Flo, das ist mir bekannt und auch verständlich, dass die Wärmepumpe das Brauchwasser nicht alleine auf 60 Grad aufheizen kann. Allerdings in meinem Fall würde nicht in "Schnellauswahl" die Wassererwärmung manuel gestartet, sondern ganz normal über die vorprogrammierte Zeit auf 50 Grad gestartet. Daher kann es doch nicht i.O. sein, dass sich der Heizstab sofort zuschaltet. Mir ist aufgefallen, dass bei einer gewünschten Wassererwärmung bei mir um 13:30 Uhr, die Wärmepumpe bereits 30 Min. vorher beginnt, sodass das Wasser um 13:30 Uhr die gewünschten 50 Grad hat. Ich hätte es gerne so, dass die Wärmepumpe bei 60 Grad Vorlauf abschaltet und dann der Heizstab den Rest übernimmt oder sich zur Unterstützung zuschaltet. Kann man das in der Codierebene 1 nicht einstellen und wenn ja wo? Mein Heizungsinstallateur konnte mir diesbezüglich nicht weiterhelfen. Wäre schön, wenn du eine Lösung für mich hättest. Ich denke, dass andere User ähnliche Probleme haben.