Hallo, verspätet hier noch ein paar Zahlen und Beobachtungen: - das beschriebene Verhalten (22 Uhr Pumpendrehzahl höher, 6 Uhr wieder langsamer) habe ich morgens und abends jeweils einmal beobachten können (per Ohr am Heizkörper), es tritt aber nicht jeden Tag auf. - Am Gerät habe ich mehrfach kurz vor und nach dem abendlichen Umschalten von normalem auf reduzierten Betrieb im Untermenü "Wärmeerzeuger" den Wert für den Volumenstromsensor abgelesen: er bewegt sich zwischen etwa 110 und 160 l/h, vor und nach dem Umschaltzeitpunkt. Rätselhaft. Nächste Woche kommt der Service ohnehin zur Jahreswartung, den kann ich auch noch mal fragen. Grüße, hwf