Moin, zur Nachtabsenkung: mittlerweile hat die Anlage funkgesteuerte Thermostatventile. Das Verhalten war aber vor deren Installation auch schon so: abends im ruhigen Wohnzimmer fingen um 22 Uhr, dem Zeitpunkt des Beginns der Nachtabsenkung, die Ventile an zu zischen. Die Daten für die Berechnung des hydraul. Abgleichs sind 54° Vorlauf, 40° Rücklauf. Mich stört nicht so sehr das Geräuch, das ist etwas lästig, wäre aber hinnehmbar. Ich wundere mich vor allem darüber dass die als besonders stromsparende, weil drehzahlgeregelte Pumpe nachts, wenn weniger Heizleistung benötigt wird, offensichtlich auf eine höhere Drehzahl geschaltet wird. Energiesparen geht doch anders? Im Datenblatt (5833303, ich hoffe, das ist das richtige) ist auf S. 8 zu lesen: "Die Pumpendrehzahl und damit die Förderleistung wird in Abhängigkeit von Außentemperatur und Schaltzeiten für Heizbetrieb oder reduzierten Betrieb geregelt. Die Regelung überträgt über ein PWMSignal die aktuellen Drehzahlvorgaben an die Umwälzpumpe. Zur Anpassung an die vorhandene Heizungsanlage kann die min. und max. Drehzahl sowie die Drehzahl im reduzierten Betrieb in Parametern an der Regelung eingestellt werden." In der mitgelieferten Serviceanleitung 5855197 ist keine Möglichkeit zu finden, die Pumpendrehzahl im redizierten Betrieb zu beeinflussen. Der Menüpunkt 1240.0 "Betriebsart Primärkreispumpe" ist angeführt, aber am Gerät nicht aufrufbar. Dort gäbe es aber auch nur die Option, die Pumpe im reduzierten Betrieb ganz auszuschalten. Grüße! H. Fischer