Hallo Achim, gut, dass du dich meldest. Meiner Erfahrung nach ist man mit Problemen nie der einzig betroffene... Ich habe bislang keine Lösung dafür gefunden. Ich kann bestätigen, dass 2:0 und 2:8 meist nicht blinken, wenn z.B. nur 10 Grad Weichentemperatur angezeigt werden. Bei den hohen falschen Temperaturen aber immer. Wenn die Heizung 24/7 laufen würde, dann wird es sicherlich auch mit der ganz runtermodulierten Leistung warm (was dann bei diesen falschen Hohen Messwerten passiert). Um Pumpenstrom zu sparen, heize ich in der Regel am Stück 3 - 3,5 Stunden und nutze dann die Trägheit der Fußbodenheizung bis zum nächsten Tag. Dadurch taktet der Brenner im Normalfall gar nicht, was auch der Lebensdauer zu gute kommen sollte. Für diesen Zweck stört mich aber das runtermodulieren extrem, da ich dann die Laufzeiten verdoppeln muss und drei Pumpen brauchen halt doch recht viel Strom (Mischerkreis 75 Watt, Heizkörperkreis 34 Watt + Kesselpumpe (unbekannt)). Konnte mich noch nicht entschließen, so supersparsame Pumpen einzubauen, da mir das Konzept mit Mischerkreis und hydraulischer Weiche gar nicht gefällt, da Mischer in meinem Fall immer zu 100% offen und Heizkörper und FBH kriegen die gleiche Vorlauftemperatur. Was manchmal auch passiert ist, dass nicht nur die Messung der Temperatur der Hydraulischen Weiche spinnt, sondern dass gleichzeitig die Messung der Außentemperatur nach oben sprint. Ab einer gemessenen Außentemperatur von >30 Grad stellt die Anlage dann das Heizen ein - trotz Außentemperatur von z.B. -5 Grad. Dieser Fühler ist aber direkt am Hauptgerät angeschlossen und nicht am Mischer (Leitungen und Fühler zigmal überprüft, passt alles). Riecht irgendwie nach Potzenzialproblemen irgendwo im Analogteil der Elektronik ....
... Mehr anzeigen