Guten Tag, vielleicht passt es nicht ganz dazu, aber ich hatte zur Inbetriebnahme und die ersten Monate (Februar - Juni) welche zum Teil auch sehr kalt waren ca. 20 bis 24 Verdichterstarts am Tag. Wir haben eine Vitocal 333G. Nachdem es diesen Winter wieder ähnlich losging, habe ich mit der Heizkennlinie gespielt und bin nun bei Neigung:0,3 und Niveau:-3K Somit läuft die Pumpe bis 0 Grad AT bei 29 Grad Vorlauftemperatur. Bei Minusgraden dann auf 31 Grad. Raumtemperatur bei offenen Ventilen passt soweit überall (ca. 21/22 Grad; unten tendenziell etwas zu warm und oben minimal zu kalt). Jetzt habe ich aber das andere Extrem was den Verdichter angeht. Dieser läuft zum Teil jetzt 24/7 durchweg. Ist das eventuell auch schädlich für die Anlage? Ich habe Mal ein paar Bilder angehangen, die die Laufzeit und die Arbeitsweise zeigen. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. LG Silvio