Ich denke, dass ich jetzt nach mehr als einem Jahr den Fehler endlich gefunden haben und bitte um Bestätigung / Kommentar zur Idee. Der Vorlauf Sekundär war teilweise über 75° C, was dafür gesorgt hat, dass der Verdichter nicht angelaufen ist. Die Heizung blieb kalt und das WW damit auch. Das Ganze natürlich ohne Fehlermeldung. Ein Neustart der Anlage brauchte keine dauerhafte Besserung. Ich gehe davon aus, dass der Temperatursensor Vorlauf Sekundär einen Wackelkontakt hat. Einmal dran gerüttelt und die Temperatur war wieder auf Normalniveau unter 30° C. Der Verdichter startete somit auch wieder und die Heizung lief.