Hi Fidel, Hier ist nochmal ein kurzes Protokoll zum Heiz- und Temperaturverhalten der Vitodens 222: 6:00 Uhr: Start Tagbetrieb. Rotes Lämpchen WW-Zubereitung leuchtet. 6:45-7:10 Uhr: Ein paar wenige Minuten WW-Benutzung für Dusche. Warmwasser ist normal warm/heiß. 7:20 Uhr: WW-Ist-Wert an der Therme: 32°C (Soll-Temperatur: 50°C), Kesselwassertemperatur (KW): 69°C 7:45 Uhr: WW 43°C, KW 69°C 8:00 Uhr: WW 50°C, KW 75°C 8:08 Uhr: WW 52°C, KW 75°C. Brenner von 8:00-8:08 Uhr aus. Jetzt geht das rote Lämpchen WW-Aufbereitung aus. Während der gesamten Zeit zwischen 6:00 und 8.08 Uhr brennt der Brenner ca. 15-20 Sekunden am Stück, um danach mehrere Minuten (2-10?) aus zu sein. 8:08 Uhr: KW sinkt auf 28°C. Brenner startet und brennt länger am Stück (bis ca. 8:40 Uhr). Jetzt erst beginnt langsam die Raumheizung. 8:25 Uhr: WW 57°C, KW 37°C 8:40 Uhr: WW 60°C, KW 40°C. Brenner ist aus. 8:41 Uhr: WW 61°C, KW 30°C 9:05 Uhr: WW 60°C, KW 29°C. Brenner ist aus. 9:50 Uhr: WW 56°, KW 29°C. Lässt sich aus diesem Verlauf das Problem mit der langsamen WW-Aufbereitung eingrenzen? Danke und Grüße, Max