Hallo BBQ1510,
mit den Meldungen im Kältekreisregler, empfehle ich, dass bei deiner Anlage einmal der geprüft wird. Hier sind immer wieder die Meldungen 57 und 5b enthalten, welche aussagen, dass das Expansionsventil für die Füllstandsregelung vollständig geöffnet ist und dementsprechend der Füllstand des Sammlers zu gering ist.
Was die Meldung 39 betrifft, so sollte hier einmal der Primärsensor geprüft und ggf. getauscht werden.
Viele Grüße Flo
... Mehr anzeigen