Hallo @Shifty1106 das ist die Anleitung https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7956287 --> Serviceanleitung. Wenn die Anlage keinen Mischer und keine Hydraulische Weiche hat, gilt das was auf Seite 48 beschrieben: "Restförderhöhe der internen Umwälzpumpe bei Heizbetrieb einstellen " Du erhöhst den Wert von code 1432.1 Schrittweise: 120 mbar, 150 mbar, 170 mbar usw. Dazwischen würde ich 15 Min warten. Viel Erfolg!