Hallo ich habe eine Vitodens 300-W B3HG-19 (SN ist 7722296005086123), da hängen 4 Wohnungen mit insgesamt 16 Heizkörpern dran, Baujahr des Gebäudes war 2000. Im Allgemeinen taktet die Anlage inzwischen relativ wenig, bei derzeitigen 0° Aussentemperatur garnicht, bei 5-10° taktet sie 2-4 mal am Tag. Es gibt aber manchmal Tage (z.B. vorgestern), da geht sie unerklärlicherweise am Tag trotz 0° Aussentemperatur 20mal an und aus. Zusätzlich wären nach Heizkurve 50° Vorlauf notwendig, sie macht aber nahezu permanent mit 7% Modulation nur um die 40°. Der Rücklauf kommt mit 30° zurück. Mir ist da aufgefallen, daß der Volumenstrom nur bei 120-210 l/h liegt, sonst im normalen Betrieb ist er tagsüber bei 400-450 und im nächtlichen Absenkbetrieb ca. 325-350 l/h. Habt ihr eine Idee, warum die Therme an diesem Tag 20mal an und aus ging und die nach Heizkurve erforderliche Temperatur nicht bringt ? ... liegt es vielleicht an dem geringen Volumenstrom ? ... und wie kann mn das Problem vielleicht lösen ? viele Grüße Joachim