Hallo, Klemme 211.5 wird zum Umstellen H/K verwendet, man kann damit die Umschaltventile ansteuern und dass Signal auch zu dem Regelmodul/ein FBH H/K, sofern diese es können, weiterschalten, über Doppelschalterrelais. Dann stellt man in der Codierebene Kühlen ein. Sobald die Parameter erfüllt sind, wird der Kontakt aktiviert und bleibt so lange aktiviert, wie die Parameter gültig sind. Egal ob der Verdichter aus oder an ist, nur bei WW Anforderung geht die WP aus dem Kältekreisumkehrprozess heraus. Erst wenn die Parameter für Kühlen nicht mehr erfüllt sind, z.B. kältere Außentemperatur, dann schaltet das Signal weg und die WP geht wieder in Heizen über. Dadurch wird das Signal am Regelmodul FBH auch wieder von K auf H gestellt. VG Michel