Hallo Experten, folgendes Problem: In unserem 2018 gebauten EFH ist eine Viessmann Vitocal 200S verbaut. Das Haus ist in Holzrahmenbauweise erbaut und entspricht Passivhaus-Standard, was die Wärmedämmung betrifft. Im Wohn-Ess-Bereich befindet sich ist ein Brunner Grundofen, welcher durch die zentrale Lage alle Räume des Hauses (Bungalow, 160m2) „erreicht“ und über die Speichermasse komfortabel heizt. Das Haus verfügt über FBH in allen Räumen, dazu eine KWL mit WRG (Viessmann Vitovent 300W). Genau hier liegt wohl auch das Problem: Tägliches einmaliges Anfeuern des Grundofens reicht aus, um das Haus komplett zu heizen. Die WP verbleibt dadurch auch im Winter im WW-Betrieb. Die FBH ist nicht aktiv, weil absolut nicht nötig. Nun kommt es regelmässig zu folgendem Problem. In der nasskalten Jahreszeit (bsp. November oder März) kommt es zu folgenden Fehlermeldungen: 01 Abbruch Abtauung AA 02 Niederdruck D3 03 Kältekreis 07 04 Kältekreis 07 Die Fehlerkombi wird nach 3-maligem auftreten quittiert und das Spiel beginnt von vorne… In den trocken-kalten Monaten und im sonstigen Jahresverlauf tritt das Problem nicht auf bzw die Anlage läuft ohne Probleme. Irgendwelche Ideen, wie man dieser Thematik begegnen könnte? Modifikation an der Anlage? Verändertes Nutzungsverhalten? … Termine mit dem Heizungsbauer und auch dem Kundendienst von Viessmann waren bisher wenig erfolgreich. Danke und Gruß, Chris