Delta am Tauscher ist ok, also Volumenstrom hast du. Heißgas ist in der Tat sehr hoch. Drossel mal dein WW um 2 Grad, dann könnte sie ohne Störuung laufen. Könnte.... Noch besser, die Drossel-Codes 6019, 601A und 601B anwenden. 79% Verdichter bei 54 Grad VL sind dann Geschichte. Dann läuft alles ohne Fehler. 2 Grad weniger Plus die Codes ! Die 200-S kennt beim WW eigentlich nur "Vollgas" und dann kommen solche Fehler wie bei dir. Bei Fragen zu den Codes, gerne Mail oder hier posten. Für die richtige Codierung braucht es aber den Wert der bei 5001 drin steht ! Plus deine gewünschte WW Temperatur. Obige Codes beziehen sich auf die 5001. Du hast schon mal ne Anleitung per PN bekommen, wie du in Codierebenen 2 kommst musst du hier im Forum nachsehen.