Hallo Speedy_Gonzales,
um zu prüfen, ob das eventuell vorhandene 3-Wege-Umschaltventil defekt ist, kannst du einmal prüfen, wie lange es dauert, bis der Warmwasserspeicher 5 - 10K Temperaturverlust erreicht. Dabei sollte die Zirkulationspumpe nicht laufen und kein Warmwasser gezapft werden. Im Idealfall hast du auch ein eventuell vorhandenes Absperrventil an den Leitungen zugedreht, damit hierbei eine Schwerkraftzirkulation im Warmwasserbereich den Test nicht durcheinander bringt.
Ansonsten ist ein Energiebedarf von 8000kWh deutlich zu hoch für 140m² in einem Neubau aus 2019.
Viele Grüße Flo