Hallo Christoph, tatsächlich war gestern Nachmittag ab 14:30 Uhr der Viessmann-KD da, zusammen mit einem Mitarbeiter meines Fachbetriebs. Es wurde festgestellt, dass in den Phasen, in denen Vor- und Rücklauf gleichermaßen hoch angezeigt werden und keine Wärme an die Heizkörper geht, die Anlage im WW-Betrieb "hängt" und nicht zum Heizkreis zurückwechselt. Die Anlagensoftware wurde aktualisiert (was wegen Performance und Verbindungsabbrüchen sehr viel Zeit in Anspruch nahm) und die Anlage von Grund auf neu konfiguriert. Die Problematik besteht aber weiterhin und die Hypothese ist nun, dass eine ineffektive Wärmeübertragung auf das Warmwasser das Problem verursacht. Ich werde diesbezüglich Rückmeldung von meinem Fachbetrieb bekommen. Aufgrund meiner Beobachtungen seit gestern Abend gibt es aber unabhängig davon (auch) nach wie vor ein grundsätzliches Problem bei der Wärmegenerierung durch die WP. Nachdem der Anstieg der Vorlauftemperatur von 21 Grad nach dem KD-Termin gestern Abend nur sehr langsam erfolgte und nach 2h bei etwa 30 Grad "eingeschlafen" zu sein schien habe ich wieder auf Notbetrieb umgestellt und gerade eben lasse ich die WP ausgehend von 45 Grad Vorlauf (aus dem Notbetrieb) wieder laufen und zwar bei komplett deaktiviertem WW. Die Vorlauftemperatur ist nach 1h auf 38 Grad zurückgegangen ! Ich muss jetzt dafür sorgen, dass das Thema bei meinem Fachbetrieb und beim Viessmann-KD am Köcheln bleibt. Viele Grüße Klaus