Inzwischen kann ich auch davon ausgehen, dass der Temperatursensor ok is. Die HK-Pumpe läuft bei mir permanent. Initialaufheizen nach Nachtabsenkung und WW-Bereitung funktionieren einwandfrei. Hab mal Kesseltemperatur und Kesselleistung per Optolink ausgelesen und kann wohl die Ursache von de_mic_ious beschrieben unterstützen. Danke für den Hinweis. Von den ausgelesenen Daten kann ich sehen, dass der Kessel nach Abschluss des ersten Heizzyklus viel zu schnell (Kesseltemperatur gerade auf 29,5C gesunken) nachheizen will. Damit fängt die Therme an zu takten. Als die Kesseltemperatur auf ca. 24,5 C sank, war die Therme in der Lage einen Heizzyklus durchzulaufen. Der folgende Heizzyklus für Warmwasser lief problemlos, da genug Wärme abgenommen wurde. Jetzt stellt sich die Frage, ob es eine Möglichkeit gibt, die Hysterese zur Nachheizung zu verändern (hier z.B. um 5K). 24,5 C als minimale Vorlauftemperatur sind immer noch hoch genug für meinen Bedarf. Kann dazu leider keinen passenden Parameter in den Serviceunterlagen finden. ... Oder bin ich hier auf dem Holzweg? snowdragon, bitte poste Deine Ergebnisse mit der neuen Regelung.