snowdragon, Danke für die Rückmeldung. Von den vielen Foreneinträgen zum Thema takten und von Deinen Ausführungen gehe ich davon aus dass eine defekte Steuerung nicht das Problem ist. Es scheint, dass bei vielen Besitzern einer Vitodens diese überdimensioniert ist. Meine Vitodens 200W hat eine Minimalleistung von 8,8kW und kann bis 28,8kW. Mein Nutzungsverhalten hat sich in den letzten Jahren geändert und es werden von den 150m2 FBH nur noch weniger als 75m2 beheizt. Dazu kommt, dass das Haus gut isoliert ist und der Heizbedarf bei grob 35kWh/Tag (bei Temperaturen um den Gefrierpunkt) liegt. Ich kann durch externe trickserei die Therme dazu bringen erst unter 24C Kesseltemperatur (=Rücklauftemperatur) zu heizen. Damit läuft die Therme alle Stunde für ca. 10 Minuten und das Haus ist warm. Leider finde ich keinen Einstellparameter mit dem man den Einschaltpunkt der Therme entsprechend beeinflussen kann. Neigung und Niveau bringen nichts. Abgesehen von der Therme kann auch ein thermischer Kurzschluss in einem Heizkreis dazu führen, dass die Therme taktet. Hatte das Problem mit einem Raum, der nicht warm wurde und ich die Durchflussbegrenzung für den Heizkörper zu sehr öffnete. Dadurch floss das Heizwasser zu schnell zur Therme zurück und diese begann zu takten. Zudem wurden die anderen Räume nicht mehr richtig warm. Vielleicht hilft das jemandem.