Hallo zusammen, ich habe seit geraumer Zeit Probleme mit meiner Vitocal 222-S: Gewünschte Vorlauftemperatur liegt bei 27 Grad. Bei 25 Grad Vorlauftemperatur springt die Wärmepumpe an. Sie jagt dann die Vorlauftemperatur auf 32 Grad oder höher hoch und geht wieder aus, weil die Hysterese von 5 Grad überschritten ist. Wenn die Hysterese von 2 Grad unterschritten wird, geht sie wieder an und das Spiel geht wieder von vorne los. Das macht sie ganze Zeit, außer ich stelle die Vorlauftemperatur auf 32 Grad, weil dann die Hysterese von 5 Grad nicht überschritten werden kann. Das Aufheizen geht über 33 Grad Vorlauftemperatur nicht. Der Fehler mit dem Flüssiggastemperatursensor kam nur einmal, die anderen beiden regelmäßig. Mein Heizungsbauer fühlt sich seit der Pleite des Bauträgers nicht mehr so richtig zuständig, also er kommt nicht zu Potte. Er meint, dass die Anlage die Wärme nicht richtig abführen kann, was daran liegen könnte, dass Heizkreise geschlossen wurden. Ich habe alle Heizkreise offen und ich steuere die Raumtemperatur über die Vorlauftemperatur. Daran kann es nicht liegen. Über Eure Tipps und Rückmeldung würde ich mich freuen.