Guten Tag, ich habe in eine Vitocal 222-s (AWBT-M-E-AC 221.C08) in Verbindung mit einer FBH. Zusätzlich betreibe ich eine 9,9 kWp-PV-Anlage. In der Übergangszeit nutze ich die PV-Erträge, um tagsüber mit einer erhöhten Vorlauftemperatur den Estrich aufzuheizen und senke nachts um 2 Grad ab. Aktuell ist die Vorlauftemperatur tagsüber auf 28 Grad eingestellt. Setzt die Nachtabsenkung ein, geht die Pumpe aus und schaltet sich erst wieder ein, wenn die Vorlauftemperatur 22-23 Grad erreicht hat. Das passiert in der Regel aber erst, wenn am nächsten Morgen sowieso die Nachtabsenkung endet, was aber dazu führt, dass das Haus abkühlt. Häufig heizt die Pumpe bei eingestellten 28 Grad bis 32 Grad hoch und kühlt dann auf 22-23 Grad ab. Das soll sicherlich zu häufiges Takten verhindern. Ist es aber nicht sinnvoll, die voreingestellte Hysterese bei derart niedrigen Vorlauftemperaturen anzupassen, z.B. Vorlauftemperatur +2 und -1?