Hallo Starnberg_2011,
die interne Energiebilanz ersetzt keinen geeichten Strom- oder Wärmemengenzähler. Die dort angezeigten Werte können um bis zu 20% abweichen.
Bitte prüf einmal die folgenden Parametereinstellungen:
8811: 2
8812: >1
8814: 10238815: 1023
8817: 1023
8818: 31
8819: 31
881A: 31
881B: 31
Einige können sich in der zweiten Codierebene befinden. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein. Wichtig! Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen.
Viele Grüße
Flo
... Mehr anzeigen