Hallo zusammen, folgendes Problem: Mein Warmwasser soll auf 55 Grad vorgehalten werden, da sich die FriWa nicht auf unter 50 einstellen lässt und sonst immer einen Fehler ausspuckt. Dabei ist nun aufgefallen, dass sobald die Wärmepumpe sich einschaltet und der Verdichter anläuft, die Warmwasser Temperatur von 50 Grad (die Temperatur bei der neues WW bereitet werden soll) innerhalb von ein paar Minuten auf 38 Grad abfällt und dann sich langsam hocharbeitet auf 55 wie gewünscht. Anzumerken ist, dass zu diesem Zeitpunkt KEINE Abnahme von WW erfolgt. Sprich niemand duscht und nutzt sonst WW. Natürlich springt bei der riesen Differenz der E Heizstab mit rein, sodass ich einen Immensen Stromverbrauch habe. Jemand eine Idee was der Fehler sein könnte? Mein Fachbetrieb ist überfragt, genauso wie die 2 Viessmann Techniker die Vorort waren.