Neben meiner Vitocal 300-G 7509210701460118 ist in meinem Haus eine Enthärtungsanlage von SYR installiert. Diese schickt mir teilweise mehrfach am Tag und jetzt mit Beginn der kalten Jahreszeit folgenden Alarmhinweis: „Eingangsdruck zu hoch. Ursache: Der maximal zulässige Eingangsdruck von 8 bar wurde überschritten.“ Normalerweise habe ich einen Eingangsdruck von 4,3 bar. Die Enthärtungsanlage zeigt dann tatsächlich einen Druck von über 8 bar an. Heute waren es sogar 9 bar. Die Druckanstiege stehen offenbar in Zusammenhang mit dem Einschalten der Wärmepumpe: kurz nachdem sich die WP einschaltet, kommt der Alarmhinweis von der Enthärtungsanlage. Offenbar liegt es daran, dass sich das erwärmte Wasser ausdehnt und in den Frischwasserzulauf zurückgedrückt wird. Was - vermute ich - eigentlich nicht passieren sollte. Wenn ich gerade zu Hause bin und das mitbekomme, drehe ich sofort eine Zapfstelle auf, und der Druck normalisiert sich schnell wieder. Mache ich das nicht, entsteht ein hohes Druckplateau, das sich nur langsam abbaut. Mein Installateur meinte vor einigen Monaten, es liege am Rückschlagventil hinter der Zirkulationspumpe und hat das Rückschlagventil gewechselt. Danach kam der Alarmhinweis zunächst nicht mehr, was aber auch daran liegen mag, dass ich kurz danach den Heizbetrieb abgestellt und nur noch die Warmwasserzubereitung aktiv gelassen habe. Seit ich wieder heize, kommen die Alarme nun wieder mind. 1 x täglich. Klemmt das Rückschlagventil nun schon wieder, nach etwa einem halben Jahr, oder hatte mein Installateur die falsche Idee? Gruß Peter-Michael Hax