Nach der langen Zeit wollte ich mein Thema nochmal aufrollen und vielleicht auch ein Lösung für andere zeigen... Durch die erhöhte KW Leistung hat die Wärmpumpe wie oben schon beschrieben sehr häufig getaktet (Neubau 140m3, Vitocal242, 7KW bei 3,5KW benötigter Heizleistung). Die Leistung wurde durch Viessmann in einem "besonderen Menü" auf 70% reduziert. Die Taktung war zwar etwas besser, aber noch immer vorhanden. Durch die Anbindung mit Vitoconnect und der Hausautomation Iobroker habe ich nun ein Versuch gestartet. Über die Außentemperatur und gemessenen Raumtemperaturen wird mit einem Script die Raum-Solltemperatur der Vitocal so eingestellt, dass diese recht niedrig ist und nur zu bestimmten Zeiten und Temperaturen angehoben wird (Ähnlich dem Zeitprogramm in der App). Zwangsabschaltungen durch den Netzbetreiber und Zeiten für Warmwasser wurden mit berücksichtigt. Falls jemand Fragen dazu hat, dann gerne eine Nachricht an mich...