Hallo zusammen, bis vor kurzem war meine Vitosolic 200 SD4 mit einer älteren Vitotronic 300 im Einsatz. Nachheizunterdrückung und Zusatzfunktion Trinkwassererwärmung waren daher über die Widerstandslösung realisiert. Nachdem der Kessel erneuert wurde (Vitocrossal 300 CU3A), kommunizieren die Vitotronic 200 KW6B und die Vitosolic 200 SD4 über den KM-Bus. Die Nachheizunterdrückung funktioniert dabei einwandfrei, während ich mit der Zusatzfunktion nicht ganz zufrieden bin. Bisheriges Verhalten Wenn der Verbraucher über Solarenergie mindestens einmal täglich 60 °C erreicht hatte, wurde die Zusatzfunktion an diesem Abend nicht ausgelöst. Aktuelles Verhalten Die Zusatzfunktion wird unabhängig vom solaren Verlauf zur 4. Schaltzeit immer ausgelöst. Eigentlich ist mein Ziel, im Sommerbetrieb bei ausreichender Sonne gar kein Gas zu verbrauchen, was bisher auch gut funktioniert hat. Daher suche ich eine bessere Konfiguration, mit der sich das bisherige Verhalten über den KM-Bus wieder erreichen lässt. Ist dafür eine Lösung bekannt? Vielen Dank & schöne Ostern Stefan