Hallo, meine Anlage sieht folgendermaßen aus: Eine Vitocal 300G mit Erdsonde und mit Heizstab, ein Heizwasserpufferspeicher (400L), ein Warmwasserspeicher (300L) und ein PV-Anlage die überflüssigen Strom für die Heizung bereit stellt. Wenn mehr als 4 kW PV-Strom anliegt, wird der Heizwasserpuffer von normaler Temperatur (ca. 30°) um 20 K angehoben, die Warmwasser-Temp wird um 5 K angehoben. Gewünschtes Verhalten: Die WW-Temp ist auf 55 Grad eingestellt und es wird nachgeheizt bei 50 Grad. Dies funktioniert auch. Wenn PV-Strom geliefert wird soll dann das WW auf 60° erhitzt werden. Dies funktioniert aber nur bis ca. 58°. Die Wärmepumpe schaltet sich dann mit der o. g. Fehlermeldung (Max. Temp. Sekundärkreis überschritten) ab, eigentlich sollte der Heizstab die restliche Wärme bis zur WW-Temperatur von 60° liefern. Dies macht er aber nicht. Folgendes habe ich beobachtet: Die Erhöhung durch den PV-Strom funktioniert. In der Anlagenübersicht würde die WW-Soll-Temperatur von 60° angezeigt. Bei ca. 58° schaltet die Wärmepumpe mit der o. g. Fehlermeldung ab. Die maximale Temperatur im Sekundärkreis liegt bei 65°. Mit der Abschaltung der Wärmepumpe wird in der Anlagenübersicht wieder eine WW-Soll-Temperatur von 55° angezeigt, obwohl nach wievor über 4kW PV-Strom für die Wärmepumpe vorhanden sind. Dadurch schaltet die Steuerung aber den Heizstab nicht mehr ein, da die WW-Ist-Temperatur sogar über dem Soll-Wert liegt. Noch eine Info: die Temp2 habe ich auch auf 55° eingestellt, da ich die erhöhte Temperatur nur haben möchte, wenn viel PV-Strom vorhanden ist. Hat jemand eine Idee, wie ich dieses Problem lösen könnte? Viele Grüße Frank Seck