Hallo Michael, warum das Wasser erst 60 Grad hat, kann ich nicht nachvollziehen. -die FriWa müsste ja auf 50 Grad regeln -der Speicher scheint ja auch nur 52 Grad heiß zu sein. Dann ist da noch die "WW Temperatur Soll 2" die benutzt man um überschüssigen PV-Strom zu speichern oder für eine Legionellen Schaltung. Vielleicht ist die zeitweise programmiert? "Einschaltoptimierung" bzw. "Ausschaltoptimierung". im Mehrfamilienhaus brauch ihr vermutlich 24 Stunden WW. Das kannst kommt eher nicht in Frage. Gibt es eigentlich ein Übergabeprotokoll mit den ganzen Einstellungen und Kodierungen der Anlage ? wie das hier https://www.viessmann-community.com/viessmann/attachments/viessmann/customers-heatpump-hybrid/22427/2/04-02-2019.pdf Für die Optimierung musst du die Betriebsdaten irgendwie automatisch mit protokollieren können, um die Auswirkungen von Konfigurationsänderungen besser zu sehen. Hat das Gerät ein Vitoconnect angeschlossen? wie hier z.B. https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-schaltet-haeufig-an-und-aus/td-p/176683 VG Michael