OK, danke. Wenn sich der Verdichter in der Anlagenübersicht bewegt, dann sollte auch von der Grundleiterplatte die Ansteuerung für das Verdichterschütz kommen. Hier muss dein Fachbetrieb prüfen, ob diese vorliegt. Die Freigabe läuft aber nicht direkt zum Schütz, sondern über den EEV-Regler. Entweder liegt ein Defekt der Grundleiterplatte, des EEV-Reglers oder Verdichterschützes vor. Die Freigabe des Durchlauferhitzers hat meiner Meinung nach nichts damit zu tun.
Viele Grüße
Flo
... Mehr anzeigen