Moin! Ah ja, danke! Da steht es ja: "... wird das 3-Wege-Umschaltventil in Stellung zum unteren Speicheranschluss geschaltet, das Heizungs- rücklaufwasser wird über den Heizwasser-Pufferspeicher in den Heizkessel geführt. Reicht die Temperatur des so vorgewärmten Rücklaufwassers nicht aus, heizt der Heizkessel dieses bis zum Erreichen der erforderlichen Vorlauftemperatur nach." Also ist es beabsichtigt, dass die Speicherwärme zum Heizen benutzt wird. Der Weg ist ein etwas anderer, als ich es zuerst gesehen hatte, nämlich tatsächlich per Rücklaufanhebung. Komisch ist in zweierlei Hinsicht, dass das Absperren bei Pos. (4) da Einfluss drauf hat. Erstens sollte der Weg tatsächlich durch die Rücklaufsperre gesperrt werden, zweitens sollte die Rücklaufanhebung auch bei gesperrter Pos. (4) funktionieren/erfolgen... Was hast du vor zu unternehmen? beste Grüsse! Phil