Hallo zusammen, ich habe zur Fernüberwachung meiner Pelletsheizung Vitoligno 300-P letzte Woche die Vitocom 100 gegen eine Vitoconnect OPTO2 (Snr. 7637415049765204) getauscht. Das funktioniert auch soweit alles.... Leider habe ich das Phänomen, dass die Heizung jeden Morgen eine Störung anzeigt..... Störung Teilnehmer 99. In der App wird die Störung nicht registriert und angezeigt. Allerdings erhält mein Fachbetrieb eine Mail, dass eine Störung vorliegen würde. Wenn er die öffnen möchte, verschwindet die mail..... Die Heizung läuft im Hintergrund auch weiter, hat also keine Störung. Alle Codierungen bzgl. ursprünglichen LON Kommunikationsmodul wurden zurück gesetzt. Ich vermute mal, die Störungsanzeige rührt daher, dass der Internetanbieter jede Nacht kurz die Verbindung unterbricht und eine neue IP zuweist. Das ist durchaus normal. Mit dieser kurzen Unterbrechung kann aber scheinbar die Heizungssteuerung nicht umgehen und der FC99 Störung Teilnehmer tritt auf. Hinweise zur optischen Schnittstelle und ggf. Fehlercodes dazu, finde ich in der Bedienungsanleitung nicht. Gibt es eine Möglichkeit, den FC zu unterdrücken? Bei der Vitocom 100 war das nie ein Problem...... Und ich möchte ja nicht jeden Morgen die Störungsmeldung quittieren müssen.... Beste Grüße Bernd