Hallo D. Pfeiffer,
die Frostschutzfunktion bewirkt erst einmal nur, dass die Heizkreispumpe in Betrieb geht, mehr nicht.
Bei dir war in diesem Fall vermutlich folgende Funktion aktiv:
Beim Betrieb mit reduzierter Raumtemperatur kann der reduzierte Raumtemperatur-Sollwert in Abhängigkeit von der Außentemperatur automatisch angehoben werden. Die Temperaturanhebung erfolgt gemäß der eingestellten Heizkennlinie und max. bis zum normalen Raumtemperatur-Sollwert. Die Grenzwerte der Außentemperatur für Beginn und Ende der Temperaturanhebung sind in den Codieradressen „F8“ und „F9“ in Gruppe „Heizkreis“ einstellbar.
Im Auslieferungszustand fängt die Anlage ab -5 Grad an den reduzierten Betrieb aufzuheben. Dieser Wert muss entsprechend angepasst werden.
Grüße Patrick