Hallo, so Update: Nachdem der Kältekreis jetzt 3 x überprüft worden ist, 1. Expansionsventil getauscht (keine Verbesserung) 2. Kältemodul innerhalb der Anlage überprüft (Undichtigkeit an einer Lötstelle wurde behoben, WW (47 Grad) funktiniert wieder, aber Störmeldung A9/C9 erschien weiterhin) 3. Kältemodul komplett ausgebaut,trocken gelegt, abgedückt usw. (keine weiteren Auffälligkeiten, aber Störmeldung A9/C9 erschien weiterhin) sollte der Kältekreis als Quelle für den Fehler A9/C9 vorerst einmal ausgeschlossen werden können. Wenn ich das richtig beobachtet habe, erscheint der Fehler wie zuvor nach der WW-Bereitung. Woran könnte es jetzt noch liegen, wenn der Kältekreis optimal funktioniert? Gruß Thorsten