Sie regelt so, dass Warmwasser immer Vorrang hat. Sobald dort die Warmwasser-Soll-Temperatur um die Hysterese (Auslieferzustand 7K) unterschritten wurde, schaltet sie ein. Anschließend wechselt sie wieder in den Heizbetrieb, wenn dort Bedarf besteht. Geregelt wird dies anhand der eingestellten Heizkennlinie. Wird der Vorlauf-Soll-Wert um 5K am Rücklaufsensor unterschritten (5K fiktiv drauf gerechnet), dann startet sie und läuft mit voller Leistung los.