Hallo Widder,
die Pumpen werden nach der sogenannten Heizkreispumpenlogik (HPL) betrieben. Wenn der jeweilige Heizbetrieb auf Abschaltbetrieb steht, muss die Pumpe auch aus sein.
Steht der Heizkreis auf reduzierten oder normalen Betrieb, ist die HPL aktiv. Bedeutet, solange die Außentemperatur unter der eingestellten Raumsolltemperatur liegt, ist die Pumpe in Betrieb. Ob HK1 oder HK2 Angezeigt wird ist egal. Entscheidend ist welches Betriebsprogramm für den jeweiligen Heizkreis aktiv ist.
Grüße Patrick
... Mehr anzeigen