Hallo Stéphane,
das Bedienteil mit dem Wandmontagesockel hat den Vorteil, dass du eine Fernbedienung hast und nicht immer zum Vitodens musst um eventuelle Einstellungen vorzunehmen. Zusätzlich bietet es den Vorteil, dass die Temperatur in dem Raum erfasst wird (Raumtemperaturaufschaltung), was wiederum bei Fremdwärme wie z.B. Sonneneinstrahlung oder einem Kaminofen Einfluss auf die Vorlauftemperatur nimmt. Nachteil kann sein, dass alle anderen Heizkörper die am selben Heizkreis angebunden sind dann auch eine geringere Vorlauftemperatur abbekommen wenn die Raumsolltemperatur überschritten wird. In der Codierebene (Codieradresse 019) müsste man mal schauen wie die Betriebsart aktuell eingestellt ist. Also ob der Raumtemperatursensor überhaupt einen Einfluss hat oder ob das Bedienteil nur als Fernbedienung genutzt wird. Im Anhang siehst du wie die Codierebene geöffnet wird. Wenn du bereits eine Einzelraumregelung über Somfy hast, kann die Raumtemperaturaufschaltung auch deaktiviert werden. Hierfür dann die Codieradresse 019:000 einstellen. Ich empfehle dir inbesondere jetzt bei den niedrigen Außentemperaturen eine Anpassung der Heizkennlinie vorzunehmen. Wie du dabei vorgehen kannst erfährst du hier. Wenn du ein bisschen in der Community suchst findest du ebenfalls zahlreiche Beitrage zu diesem Thema. Welche Einstellungen du dafür an der Bedieneinehit vornehmen musst findest du hier ab Seite 60 Grüße Patrick
... Mehr anzeigen